エアコンの簡易点検 定期点検

 投稿者:井上空調設備  投稿日:2015年11月 5日(木)16時21分25秒
  平成27年4月1日よりフロン排出抑制方が施行されました。
フロンガスを使用している業務用機器(全ての業務用エアコン
業務用冷凍冷蔵庫、チラー、スポットエアコン、ショーケースなど)が
対象で機器の所有者は、定期的な点検と、その記録表を保管する義務があります。
違反した場合の罰則が厳しく、50万円以下の罰金を払うことになるので注意が必要です。
定期点検には2種類あり、すべての機器が対象の簡易点検と、搭載されている圧縮機の
電動機出力が7.5KW以上の機器が対象の定期点検です。
簡易点検は、所有者でも出来るのですが、定期点検は測定器を使用して
ガス漏れ点検などを行うので専門業者しか出来ません。
エアコンの専門業者をお探しでしたら、経験豊富な当店にお任せ下さい。
※ 家庭用エアコンや冷蔵庫は対象外です。
 
 

回答が遅くなって申し訳ありません

 投稿者:井上空調設備  投稿日:2014年 7月10日(木)11時01分17秒
  KKさんご質問ありがとうございます。
早速ですが回答させて頂きます。
室外機から異音がするとの事ですが
エアコンを運転している時も同じ音は
出ているのでしょうか?
室外機のファンモーター内部のベアリングが
磨り減り、異音が出る事があります。
その場合、初期の頃は運転開始時の低速回転時や
停止時に風でファンが回った時に音が出たりする事があります。
確認方法は、エアコンのコンセントを抜いた状態で
室外機のファンを細い棒などで回して下さい
「キュン」って音や「ゴリゴリ」と音がする場合は
ファンモーターの交換が必要です。
今回の現象は、「コンセントを差していると音が出て
抜いていると音が出ない」との事なので
ファンモーター以外の可能性としては、
室外機内部の制御基盤やインバータ基盤の不良により
間欠的に圧縮機(エアコンの心臓部)を
低速で回しているのではないかと考えられます。
電気系統の異常なので、早急にメーカーか販売店に
点検を依頼されます事をお勧めします。
 

室外機の異音

 投稿者:KK  投稿日:2014年 7月 9日(水)13時56分56秒
  エアコンを運転していないのに、室外機からキュンという音がします。
初めは鳥の鳴き声かなと思っていたのですが…
一定の間隔でなっているようです。
12年ほど使っているので、もう寿命なのでしょうか?
発火とかするのでしょうか?
怖くて今は使っていません。室内機のコンセントを抜いていたら、音はしません。
よろしくお願いいたします。
 

残念ながら

 投稿者:井上空調設備  投稿日:2014年 2月 5日(水)16時38分59秒
  アベノミクスさんご質問ありがとうございます。
残念ながら弊店は、大阪を中心に京都市、神戸市、奈良市
和歌山市、大津市ぐらいまでを対応させて頂いております。
更に残念な事に私、イケメンでは、ございません(笑)
 

全国対応してますか?

 投稿者:アベノミクス  投稿日:2014年 2月 4日(火)23時31分43秒
  私は、エアコンクリーニング業者をいつも検索エンジンで
全国対応 エアコンクリーニング で業者を探します。何故なら人気のある業者は、全国で検索したらトップページにヒットするからです。
今年は、全国対応 清掃でトップに来た業者さんにお願いしましたらイケメンばかりで大丈夫?と思いましたら親切丁寧でした。子供もなついて私も恥ずかしいぐらいドキドキしました。そんなエアコンクリーニング業者をいつも探します。(笑)
 

冬こそエアコンクリーニング!

 投稿者:井上空調設備  投稿日:2014年 1月17日(金)18時20分56秒
編集済
  寒さが厳しいこの時期は、エアコン内部の汚れが原因の修理依頼が増えます。
大掃除の時にフィルターは、掃除出来てもフィン(熱交換器)や
ファンローター(送風機)までは、綺麗に出来ないものです。
エアコン洗浄スプレーを使っても、フィンの汚れは、ある程度綺麗になっても
ファンに付着した汚れまで取り除く事は、出来ません。
吹出し風量が低下したまま使っていると、車で言う「オーバーヒート」に
なってしまい、最悪の場合コンプレッサー(エアコンの心臓)不良になります。
こうなると高額な修理代が必要になります。

故障より怖いのが!
夏にエアコン内部で繁殖したガビやホコリ、そして内部に入り込んだダニの死骸達は、
冬になるとエアコンが吹出す、温風と一緒に部屋の中に飛散して行きます。
「暖房を使うとベットの上に黒い粉が!」「暖房を使うと目や鼻がかゆい」

この様な事がある様なら一度ご依頼下さい
今月は、「エアコンクリーニング冬割りキャンペーン」を
2月10日までやってます。
家庭用壁掛エアコン1台 通常料金、(税込み)¥13,650→¥11,650 (冬割り料金)
業務用壁掛エアコン1台 (1~3馬力まで)通常料金(税込み)¥26,250→¥24,250 (冬割り料金)
※出張費別
※他の機種や馬力数のエアコンにも適用されますので お気軽にお問い合わせ下さい。
 

回答が遅くなって申し訳ありません。

 投稿者:井上空調設備  投稿日:2013年 9月13日(金)19時08分1秒
  いずみつくさんご質問ありがとうございます。
早速ですがエラーコードが出ているエアコンは、
どちらのメーカーの製品なのでしょうか?
三菱電機の業務用エアコンならガス回路の異常になります。
ガス漏れやガス回路の詰まり等が考えられるので
専門業者に点検を依頼される事をお勧めします。
 

P8

 投稿者:いずみつく  投稿日:2013年 9月12日(木)11時58分33秒
  エアコンが止まる表示P8  

回答が遅くなってしまい申し訳ありません

 投稿者:井上空調設備  投稿日:2013年 7月30日(火)13時32分11秒
  kayaさんご質問有難うございます。
早速ですが、室外機の吹出しの前に段ボール等の
障害物を置いてしまうと、エアコン自身が吹出した
熱風が障害物にぶつかり、再びエアコン背面側の
熱交換器に吸い込まれてしまいます。
本来なら新鮮な空気によって冷却されるべき熱交換器が
冷却されないので、車で言う所の「オーバーヒート」状態に
なってしまい、保護装置が働いて停止します。
再度運転する前に必ず段ボールを移動して下さい。
今回は、運転を開始してから3時間後に停止したとの事ですが
リモコンにエラーコードは表示されたのでしょうか?
高圧カット(オーバーヒート)なら以下の様なエラーコードが出ます。
ダイキンならE3 三菱電機ならUE 東芝なら21かP04
日立なら02パナソニックならE3かF31-02 三菱重工ならE40が
出ます。
違うエラーコードが出ている様なら高圧カット以外の異常が
発生している可能性が考えられるので専門家に点検を依頼して下さい。
 

室外機が動かない

 投稿者:kaya  投稿日:2013年 7月27日(土)18時40分38秒
  動力のエアコンを使っています。室外機の前に段ボ-ルを置いたままエアコンを作動させて約3時がん後にエアコンが効かなくなりました。これは修理した方がいいでしょうか?それとも少しまって作動した方がいいか教えて下さい。  

レンタル掲示板