購入で迷っています

 投稿者:omoメール  投稿日:2008年 4月 1日(火)22時07分54秒
  よろしくお願いします
22帖のLDKで業務用の天井埋め込みか、壁掛けか迷っています。壁掛けはダイキンS71JTRXPを考えています。能力kw 暖房7.5(0.6~10.2)消費電力1920(110~3300)冷房7.1(0.6~7.3)消費電力2320(120~2550)冷暖房平均COP3.49
天井埋め込みはダイキンSZCP56AAV(2.3馬力相当)暖房5.6(2.5~7.1)消費電力定格1210冷房5.0(2.3~5.6)消費電力定格1160冷暖房平均COP4.47
で検討しています。
出力もそうなのですが、COPを優先すればいいのか、冷暖房の能力を小さく出来る(壁掛けは0.6位から、天井埋め込みは2.5位からなので電力がかかりそう)機種を選べばいいのか迷っています。どちらが消費電力が少ないのでしょうか?
また通常使用するのに0.6まで下がって自動運転になるのか教えてください。
ネットで調べてたら能力を小さくできる方が決め細やかな運転が出来と書いてあったので。また消費電力もかからないと書いてあったので。ダイキンのメーカーに聞いたのですが、そこまで小さくする運転はあまり無いとの事の返答が返ってきました。消費電力で考えたら天井埋め込みの方が有利と言っていました。
天井埋め込みの最低2.5KWって言うのは最低の運転でもその負荷がかかって消費する電力も大きいという事なのでしょうか?
説明不足でわかりにくいと思いますがよろしくお願いします。
 
 

次の4つの可能性が考えられます

 投稿者:井上空調設備メール  投稿日:2008年 2月18日(月)18時42分9秒
  吉武さんご質問ありがとうございます。
早速ですが温風が出てこない状態になっても
室外機は回っているのでしょうか?
次に冷風しか出ない状態になった時にリモコンの
液晶表示部にエラーコード(例E3やE4など)
や運転ランプの点滅などは、ありませんか?
エラーコードも運転ランプの点滅も表示されず
室外機も運転し続けているとなると
① ガス不足
② 制御基板(エアコンの頭脳)の異常
③ センサーの異常
④ コンプレッサー(エアコンの心臓)の異常
などが考えられます。
ガス不足が原因の場合このまま使い続けると
コンプレッサーの破損などの高額な修理代を必要とする
故障に繋がる可能性があります。
早急に専門家に点検を依頼される事をお勧めします。
 

暖房(暖かくならない)

 投稿者:吉武メール  投稿日:2008年 2月18日(月)11時08分20秒
  はじめまして、
2~3日前から暖房が効かなくなりました、フィルターも汚れてなく室外機も正常に回ってます、スイッチを入れた最初は暖かい風が出るのですけど30秒程経つと冷たい風が出てきます
そのままにして何時間待っても変わりません、教えてください。
エアコンの機種は ダイキンのFAYP112Pです。
 

今一度確認して下さい。

 投稿者:井上空調設備メール  投稿日:2008年 1月25日(金)18時37分28秒
  最近エアフィルターの目詰まりが原因での修理依頼が増えています
寒いこの季節を快適に過す為にも
今お使いになられているエアコンのフィルターが
ホコリ等で汚れていないか確認して下さい
汚れている様なら水洗いをして良く乾いてから
使用して下さい。
 

回答、ありがとう御座います

 投稿者:ビーバー  投稿日:2007年 7月24日(火)09時36分45秒
  確かに、室外のドレンからは、少量の水しか出ていませんでしたw;

下記の通りに、今日やってみます。また、何か問題があったら教えてください。
ありがとう御座いました。

追伸:治りましたら、また、ご報告しますw
 

確認して下さい

 投稿者:井上空調設備メール  投稿日:2007年 7月23日(月)23時51分26秒
  ビーバーさんご質問有難うございます。
室内機の吹き出し口からの水漏れとの事ですが
原因としては、次の3つが考えられます。
1 ドレンパンかドレンホースのホコリや水垢による詰り
2 ガス不足
3 コンプレッサーの弁割れによる冷媒回路の異常
今現在水漏れは、するけど良く冷える様なら2のガス不足と
3のコンプレッサーの異常の可能性は、今の段階では、
 薄いので室内から室外に出ている配管を確認して下さい
室外機がベランダの土間に置かれている様なら
室外機に接続されている配管から分岐して出ている
ドレンホースがあると思います。
室外機がベランダの天井に設置されている場合でも
貫通穴の所で冷媒配管から分岐して土間に向かって
垂れているドレンホースがあると思います。
そのドレンホースの先端から水が出ているか確認して下さい。
ホースの先端から水が全く出ていなかったり
少しの量しか出ていない場合は、ドレンパンの出口か
ホースの途中で詰まっています。
貫通穴から出ている配管を手で触ってみて下さい
ドレンホースの感触があったらその部分を手で軽く叩いて
振動を与えてみて下さい。
※土間の上でドレンホースの横引きが長い場合は、
 その部分で詰まっている可能性があります。
 支障の無い所でハサミ等を使って切断して下さい。
振動を与えてもホースから水が出ない様なら
ホースの先端を中指ぐらいの長さまで握って下さい
そしてゆっくりと先端から軽くゆっくりと息を吹き込んで下さい
(ホースの先端が口に触れるのは、衛生上好ましくないので
 親指と人差し指が口に触れる様にして息を吹き込んで下さい)
※ホースの先端から圧力を加えると室内機から大量の水が溢れる
 事があるのでエアコンの下の物は、ビニールシート等で養生するか
 移動してから作業をして下さい。
※コンセントを抜いてから作業を行なって下さい。
ホースの先端から大量の水が出てきたら詰りは、解消です。
 

エアコンから、水が・・・

 投稿者:ビーバー  投稿日:2007年 7月23日(月)19時31分34秒
  はじめまして。
しょうも無い事なのですが・・・
今日、突然水が室内の冷気が出てくるところから、ぼたぼたと、出てきて困っています;
どう対処していいか、わからなくて、書き込みしました。
 

わかりました。

 投稿者:BBメール  投稿日:2007年 7月18日(水)19時44分31秒
  可能性としては、まず①室内基盤 ②室外制御基盤やインバーター基盤の交換ですね。
トランスも範囲に入れてまず順番に交換してみたいと思います。ありがとうございました。
 

点検していないのではっきりした事は、言えませんが

 投稿者:井上空調設備メール  投稿日:2007年 7月17日(火)23時43分23秒
  BBさん回答が遅くなって申し訳ありません。
早速ですが故障した原因が落雷なのでどの程度の範囲まで
被害が広がっているか実際に点検していないのではっきりした事は、
言えませんが今回の症状から想像すると室内機側のプリント基板と
トランスが破損している可能性が第一に考えられます。
室内機側の基板を交換後、室内のファンやフラップは、
作動するのに室外機のファンやコンプレッサーが
動かない場合は、室外機側のインバーター基板も
破損している可能性があります。
 

落雷

 投稿者:BBメール  投稿日:2007年 7月17日(火)00時13分40秒
  よろしくお願いいたします。三菱電機製MSZ-GX258K-Wが落雷以降全く室内機の電源が入りません。室内機側の強制冷房運転を押しても無反応。室外機側の1,2番線は電圧が無く、2,3番線は直流で電圧が出ている模様です。こういう場合、室内・室外基盤の問題と考えていいのでしょうか?エアコン用コンセントに100Vは、来ています。  