わかりました。

 投稿者:BBメール  投稿日:2007年 7月 8日(日)12時21分17秒
  よくわかりました。詳細な回答ありがとうございました。  
 

R22の場合

 投稿者:井上空調設備メール  投稿日:2007年 7月 8日(日)11時47分2秒
  エアコンを試運転状態(室内機の風量を急
にして下さい)にした時の標準的な
測定値の目安は、高圧17.5~20.5㎏
低圧3.5~5.5㎏吸入温度ー2~10℃
この時の室内側の吸い込みと吹き出しの
温度差は、8~18℃です。
R410Aの場合は、高圧27.2~34.7㎏
低圧6.1~10㎏吸入温度ー2~10℃
室内側の吸い込みと吹き出しの温度差は、8~18℃です。
 

ありがとうございます

 投稿者:BBメール  投稿日:2007年 7月 8日(日)09時23分13秒
  迅速な返答ありがとうございます。ということは、買い替えを考えたほうがいいということですね。ちなみにインバーター機だとどうなんでしょうか?知り合いの電気屋さんは、インバーターだと7kも有り得ると言っていましたが、本当のところ正常値がどの範囲になるか教えていただけますか?  

考えられるのは、

 投稿者:井上空調設備メール  投稿日:2007年 7月 8日(日)08時27分1秒
  BBさんご質問ありがとうございます。
R22のエアコンで低圧側のゲージ圧力が
7kとなるとコンプレッサーの弁が破損してしまい
圧縮不良状態になっていると考えられます。
 

エアコン運転圧力

 投稿者:BBメール  投稿日:2007年 7月 8日(日)07時47分50秒
  はじめまして。エアコンの運転圧力に関して質問です。よろしくお願いいたします。冷媒:R22。12年前のHITACHI製。運転圧力がゲージで7k。室内側であまり冷えません。インバーター式ではありません。要因として何が考えられますでしょうか?ちなみに外気温31度、吹き出し温度25度くらいです。  

冷風→送風→冷風→送風?

 投稿者:井上空調設備メール  投稿日:2007年 7月 3日(火)19時47分10秒
  ひろさん回答が遅くなってしまって申し訳ありません。
早速ですが故障の原因がはっきりするまでは、
エアコンを使用しないで下さい
冷風→送風→冷風→送風を電源によるリセットや
運転ボタンによるリセットもしていないのに
繰り返しているとなると室温サーモ(室内側の制御基板)の
不良かコンプレッサーの不良等も考えられます。
室外機のフィンを洗浄しても同じ現象が発生する時は、
専門家に点検を依頼される事をお勧めします。
 

ありがとうございます

 投稿者:ひろメール  投稿日:2007年 7月 2日(月)22時09分42秒
編集済
  早速のご回答ありがとうございます。
本日、帰宅後にエアコンをしばらく動かしてみて以下の事がわかりました。

どうやら冷風→送風→冷風→送風・・・と繰り返されているようです。
(運転ランプも冷風時は点灯、送風時は点滅になっています)
室内が涼しくならないうちに送風になります。
運転ランプ点灯中に室外機を確認するとファンが回っており
勢いよく風が出ています。
運転ランプ点滅状態になると「ヴヴヴ・・・」という唸ったような音がします。

あと、室外機周辺ですが、前面には50センチほどの空間があります。
背面は10センチぐらいです。
これは業者に取り付けて頂いた時からずっと動かしていません。

背面の掃除ですね。
今週末に実施してみます。(平日は仕事があって出来ないので・・・)
ありがとうございました。

今の状態でむやみに動かさない(運転しない)方が宜しいのでしょうか?
 

確認して下さい

 投稿者:井上空調設備メール  投稿日:2007年 7月 2日(月)21時39分47秒
  ひろさんご質問ありがとうございます。
早速ですがエアコンが冷房運転をしている時に室外機の所に
行ってファンが回っているか確認して下さい。
室外機からコンプレッサー(エアコンの心臓)の運転音が
聴こえるのにファンが回っていない様ならファンモーターのロック
センサー不良、室外機側のプリント基板の不良などが考えられます。
次に室外機の周囲に物が置かれていないか確認して下さい
室外機の正面と背面に空間を作って下さい
次は、室外機背面のフィンがホコリや紙くず、
ペットの毛などで目詰まりしていないか確認して下さい。
ホコリで目詰まりしてる様なら水道のホースで洗浄して下さい。
 ※ホースの先端を絞り気味にし70~80度ぐらいの角度で洗浄して下さい
ペットの毛などで目詰まりしてる時は、ナイロンブラシ等を使用して取り除いてから
洗浄して下さい。
 ※アルミフィンを変形しない様に気を付けて下さい
  アルミフィンで手を怪我する可能性があるので作業をする時は、
  必ず軍手を使用して下さい。
ファンも正常に運転しフィンも綺麗な場合は、プリント基板等の
故障が考えられるので専門家に点検を依頼される事をお勧めします。
 

運転開始後すぐに

 投稿者:ひろメール  投稿日:2007年 7月 2日(月)15時00分27秒
  初めて書き込みさせていただきます。
我が家では使い始めてもうすぐ10年になるNEC製のエアコンがあります。

一昨日からですが、「冷風」運転させて数分後に冷風から送風状態に変わってしまいます。
(それまでは普通に動いていました)
その際、運転ランプは「冷風」を表していますが、点滅状態です。
また、運転開始直後は室外機が動いている音がするのですが(ベランダ設置なのでよく聞こえます)
その後、冷風が出なくなると同時に「ヴヴヴ・・・・」というような音になります。
試しにドライ運転をしてみましたが、同じように数分後に同じ状態になります。

一度運転を停止し、数分後に再度運転を開始すると動き出すのですが、
やはり数分後にまたランプ点滅&送風状態となります。
(停止直後に再運転しても冷風は出ませんでした。数分待って再運転すれば動き出します)
それからは怖くて運転していません。

過去ログでも似たような現象が出ていたのですが、やはり修理対象でしょうか・・・。
宜しくお願い致します。
 

ありがとうございます

 投稿者:井上空調設備メール  投稿日:2007年 6月18日(月)19時46分16秒
  takecyanさんご質問ありがとうございます。
弊店の連絡先ですが〒544-0033
大阪府大阪市生野区勝山北2丁目15番28号
TEL 06-6731-2687 FAX 06-6731-1858
e-mail syokunin@viola.ocn.ne.jpとなっております。
takecyan さんからのご依頼お待ち申し上げております。
 