回答が遅くなって申し訳ありません

 投稿者:井上空調設備  投稿日:2014年 7月10日(木)11時01分17秒
  通報
  KKさんご質問ありがとうございます。
早速ですが回答させて頂きます。
室外機から異音がするとの事ですが
エアコンを運転している時も同じ音は
出ているのでしょうか?
室外機のファンモーター内部のベアリングが
磨り減り、異音が出る事があります。
その場合、初期の頃は運転開始時の低速回転時や
停止時に風でファンが回った時に音が出たりする事があります。
確認方法は、エアコンのコンセントを抜いた状態で
室外機のファンを細い棒などで回して下さい
「キュン」って音や「ゴリゴリ」と音がする場合は
ファンモーターの交換が必要です。
今回の現象は、「コンセントを差していると音が出て
抜いていると音が出ない」との事なので
ファンモーター以外の可能性としては、
室外機内部の制御基盤やインバータ基盤の不良により
間欠的に圧縮機(エアコンの心臓部)を
低速で回しているのではないかと考えられます。
電気系統の異常なので、早急にメーカーか販売店に
点検を依頼されます事をお勧めします。
 
 