お気軽に質問して下さい

 投稿者:井上空調設備メール  投稿日:2006年11月13日(月)21時41分19秒
  やまっちさんご質問ありがとうございます。
実際に点検していないのではっきりした事は、
言えませんが今回調子の悪い機械が中古エアコンだと
したら次の可能性が考えられます。
1 室内機側の冷媒配管が折れ曲がっている
2 室外機にある閉鎖弁が全開になっていない。
3 冷媒回路に空気が混入しているなどです
エアコンの施工や点検には、専門知識と専用の工具
そして国家資格が必要なのでメーカーのサービスマンか
専門業者による点検をお勧めします。
 
 

ありがとうございます

 投稿者:やまっち  投稿日:2006年11月12日(日)23時50分39秒
  商売にならないのに教えていただきありがとうございます。

さらに詳しく説明すると、暖房時コンプレッサーが作動すると太いほう(高圧側)が熱くなりますが室内側までは熱くなりません。
よって冷媒が潤沢に循環していないようです。

冷媒を少なくしたらほんのり温まりますが、冷房時に低圧側が凍結しました。

色々興味があって、ちょっと自宅の電気工事したかったので2種電工とったり
中古のエアコン自分で設置している変わり者?です。

*器具などで頼むよりお金は掛かってます(笑)
 

色々な原因が考えられます。

 投稿者:井上空調設備メール  投稿日:2006年11月11日(土)18時02分30秒
  やまっちさん回答が遅くなつてしまい申し訳ありません。
暖房運転時に異常高圧が発生する原因としては、
室内機のフィルターの汚れ、フィンの目詰まり、
ファンモーターのロック、室内側熱交センサーの不良
熱風のショートサーキット、冷媒回路の詰り、冷媒のオーバー
チャージなどが考えられます。
冷房時も高圧が高いとの事なので可能性としては、
冷媒回路の詰りかオーバーチャージが第一に考えられます。
 

電磁弁

 投稿者:やまっち  投稿日:2006年11月10日(金)19時35分4秒
  暖房運転すると高圧側(この場合太いほう)の圧力が異常にあがります。
*圧力計一回転以上
その後安全装置?が作動してコンプレッサーは停止します。

電磁弁などの作動不良が考えられますが点検方法はありますか?

*冷房時も高圧側が高そうです。
 

(無題)

 投稿者:貧乏くん  投稿日:2006年 8月24日(木)22時58分40秒
  回答 ありがとうございます。おおがかりラジエータ交換とガス補充も無駄だたのか(泣)  

点検していないので・・・

 投稿者:井上空調設備メール  投稿日:2006年 8月23日(水)21時34分20秒
  貧乏くんさんご質問ありがとうございます。
点検していないのではっきりした事は、言えませんが
現象から想像するとガス不足が原因かなと思えます。
部品交換をした業者さんに連絡して点検を依頼される事を
お勧めします。
 

室外機が止まる

 投稿者:貧乏くん  投稿日:2006年 8月23日(水)20時47分24秒
  エアコン冷房が効かず、わらにもすがる思いです(泣)FY-Z40DB6Kナショナル気調システムのエアコンが不調です。
3週まえに、ガス漏れで 屋根うらの中のラジエータをソックリ交換しました。その後は
3週間問題なく冷えていたのですが、今度は室外機ファンが3分動いて停止を3分と繰り返して冷えません。ラジエータからガス漏れと診断されたときは、室外機のガスの配管に霜が
はってましたが、今回は配管が冷えるまえに室外機が止まってしまうからなのでしょうか?
 

ありがとうございます

 投稿者:のふ  投稿日:2006年 8月16日(水)21時09分52秒
  変な質問にもかかわらず回答ありがとうございます。
また質問することがあるかもしれませんが、そのときはまたよろしくお願いします。
 

申し訳ありません

 投稿者:井上空調設備メール  投稿日:2006年 8月13日(日)21時19分13秒
  のふさん回答が遅くなってしまい申し訳ありません
早速回答ですがマニホールドの場合左側(青色)が
低圧側で右側(赤色)が高圧側になります。
低圧側を測定する場合は、ガス管のサービスポートに
ホースを接続し高圧側は、室外機内部にある高圧圧力
測定用のサービスポートに接続して測定します。
 

教えてください

 投稿者:のふ  投稿日:2006年 8月 9日(水)22時51分53秒
  エアコンの圧力で、低圧側・高圧側というのはどこを見たときに分かるものなのでしょうか?
マニホールドだと左が低圧、右が高圧でしょうか?ガス管が低圧で液管が高圧ですか?変な質問ですみませんがよろしくお願いします。
 