部品交換をお勧めします。

 投稿者:井上空調設備メール  投稿日:2005年10月17日(月)22時16分28秒
  hiroさんご質問ありがとうございます。
早速回答ですが節水弁は、ガスの圧力や
冷却水の温度等を検知して
冷却水量を自動制御する構造になっているので
手動による調整よりも交換をお勧めします。
 
 

水冷式 冷凍庫

 投稿者:hiroメール  投稿日:2005年10月17日(月)00時59分35秒
  水冷式の冷凍庫の節水弁の調整の方法を教えてください。ちなみに機種はホシザキです。  

遅くなりました

 投稿者:TAKE  投稿日:2005年 8月14日(日)00時22分43秒
  井上空調設備様

念押しのご回答ありがとうございました。m(__)m 安心しました これからも大事に使いたいと思います。
 

安心して下さい。

 投稿者:井上空調設備メール  投稿日:2005年 8月11日(木)00時02分37秒
  プラスチックの膨張やスイングモーターの不良が原因で
火災になることは、無いので安心して下さい。
 

異音

 投稿者:TAKE  投稿日:2005年 8月10日(水)23時11分18秒
  ご回答ありがとうございます。  確かに温度変化・・・は真夏に部屋の温度が高いときに(帰宅してすぐなど)急速冷房運転などしてしまいます。冬はその逆 そういうことしているのでわずかでも変形しているかもしれませんね パッと見は分かりませんが。 スイング・・・ 可動部分の・・・ しっかり見てみます。 フィンの凍結・・・ フィルターの汚れ・・・ フィルターはサインが出たら掃除するようにしてはいますが  酷くなるようだったら点検をお願いしようと思います。 素人な見方ですがアパート住まいなので室内機から(裏側)火が出たら天井がすぐなので手がつけられなくなると思い心配しておりました そー言ったことは無いですよね? あんまり聞いたことが無いので  ありがとうございました。  

次の3種類が考えられます。

 投稿者:井上空調設備メール  投稿日:2005年 8月10日(水)19時39分53秒
  TAKEさんご質問ありがとうございます。
エアコンからキシミ音がするとの事ですが
可能性として考えられるのは、次の3種類です
1)温度変化で室内機に使用されているプラスチック部分が
  わずかに伸び縮みしキシミ音が出ている
2)スイングフラップとスイングモーターの可動部分の動きが
  悪くなりゆっくりとした動きの時に異音が出ている
3)室内機内部の熱交換器(フィン)の凍結
  (フィン及びエアフィルターの汚れが酷い場合、凍結する事があります)
キシミ音が頻繁に出る様でしたら一度メーカーか販売店に点検を
依頼されることをお勧めします。
 

エアコンの異音

 投稿者:TAKE  投稿日:2005年 8月 9日(火)23時12分54秒
  はじめまして、TAKEと申します。  エアコンの異音についてお尋ねしたいのですがご回答のほどよろしくお願い致しします。

エアコンを買って5年が経ちます。最近エアコンをつけていると(冷房)パチパチと異音がしてきます。 ルーバーが固く(キシミ音?)なっていると思い手で触ってみましたが問題なく滑らかに動きます。 このパチパチ音(キシミのような音)は何でしょう?? カバーを開けて見てみましたがどこから音が出ているのかもはっきりしません。 これはほっといてもいいものなのでしょうか? 見てもらった方がよいのでしょうか? よろしくお願いします。
 

遅くなってしまい申し訳ありません

 投稿者:井上空調設備メール  投稿日:2005年 8月 9日(火)11時47分15秒
  TIZUさんご質問ありがとうございます。
室外機のファンが回らない原因としては、
室外機内部にある制御基板の不良か室外側に
取り付けられているファン制御用のサーミスター
(温度センサー)の不良が一番最初に考えられます。
これ以外には、ガス欠とファンモーターの不良も考えられますが
6月に点検にこられた業者の方が測定の結果ガスの量も
ファンモーターも異常無しと診断されているので
可能性としては、薄いかなぁ~とも思います。
修理ですがエアコンの機種にもよりますがメーカー
に部品の在庫があれば修理は、可能です。
だだし購入されて8年以上のエアコンなら
修理は、お勧めしません。
 

教えて下さい

 投稿者:TIZU  投稿日:2005年 8月 8日(月)15時35分52秒
  はじめまして。よろしくお願いします。
我が家のエアコンは、昨年頃から冷風が出にくくなりました。
よく観察してみると、屋外機のプロペラが回っておらず、屋外機が熱くなっています。(回る時もあります)
6月頃、業者の方に見てもらいましたが、ガスは抜けていないし、屋外機も異常なしと言われ、出張費と技術料を取られました。

そして、最近の猛暑でも、やはり屋外機が回っていないことが多く一向に冷えません、軽く屋外機の上をたたくと、回り始めて冷房が効いてきます。

強い風が吹くなど、何かのきっかけがあると回るようにも思えますが、そんなことがあるのでしょうか?

原因と修理可能かどうか、わかれば教えてください。
 

考えられる原因としては、

 投稿者:井上空調設備メール  投稿日:2005年 8月 2日(火)08時36分43秒
  KAZUさんご質問ありがとうございます。
コンセントを入れ直しても同じ症状が再現する様なら
次の原因が考えられます。
ガス欠、制御基板不良センサー不良、コンプレッサー不良など
修理代は、点検費¥3.600-
ガス欠修理で¥15.500-から
制御基板交換で¥10.000-から
センサー交換で¥5.000-から
コンプレッサー交換で¥76.000-から
機種やメーカーにより部品代や作業費に値段の差が発生するので
販売店かメーカーに点検修理を依頼する事をお勧めします。
 